防火分区面积
宋海翔发起了问答2021-04-13
1
回复
207
浏览

你好,张老师,厂房和仓库,如果设置自喷和自报的话,其建筑面积和放火分区面积都可以增加1倍,如果局部设置,局部也可增加1倍。是吗?谢谢!

所有回复
  • 张雷 2021-04-13

    学员您好:厂房内设置自动灭火系统时(没有自动火灾报警系统);局部设置,局部也可增加1倍;

                    仓库没有局部设置,局部也可增加1倍的规定;

    根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
        仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍。