客服咨询
工作时间 9:00 - 18:00
弘文售后电话 15910622527
回到顶部

2021年消防工程师强化实战班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 5980.00元
B,C有啥区别,为啥B对,C错?
苏雷发起了问答2021-09-28
1
回复
166
浏览

90.下列建筑需要采用分区给水方式的是  

  • A.

    采用高压消防给水系统的宾馆,高位消防水池最低有效水位距离最底层消火栓栓口高度为120m

  • B.

    采用临时高压消防给水系统的办公楼,消防水泵直接从市政管网抽水,市政管网压力为0.25—0.35MPa,消防水泵设计压1.5MPa,零流量压力为设计压力的1.21.4倍

  • C.

    采用临时高压消防给水系统的商场,消防水泵直接从消防水池抽水,消防水泵设计压力1.6MPa,零流量压力为设计压力的1.21.4倍

  • D.

    采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的教学楼,稳压泵稳压时系统最高工作压力2.2MPa消防水泵直接从消防水池抽水,消防水泵设计压力1.6MPa,零流量压力为设计压力的1.21.4倍

  • E.

    采用高压消防给水系统的写字楼,高位消防水池最低有效水位距离湿式报警阀入口高度为150m

所有回复
  • 曹志老师 2021-09-29

    你好学员:

          系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力。1.6×(1.2~1.4)=1.94~2.24。C项不选。

          采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;  1.5×(1.2~1.4)=1.8~2.1。1.8~2.1+0.25~0.35=2.05~2.45。

            6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
            1 系统工作压力大于2.40MPa;
            2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 
            3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

          

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!