90.下列建筑需要采用分区给水方式的是( )。
采用高压消防给水系统的宾馆,高位消防水池最低有效水位距离最底层消火栓栓口高度为120m
采用临时高压消防给水系统的办公楼,消防水泵直接从市政管网抽水,市政管网压力为0.25—0.35MPa,消防水泵设计压力1.5MPa,零流量压力为设计压力的1.2~1.4倍
采用临时高压消防给水系统的商场,消防水泵直接从消防水池抽水,消防水泵设计压力1.6MPa,零流量压力为设计压力的1.2~1.4倍
采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的教学楼,稳压泵稳压时系统最高工作压力2.2MPa,消防水泵直接从消防水池抽水,消防水泵设计压力1.6MPa,零流量压力为设计压力的1.2~1.4倍
采用高压消防给水系统的写字楼,高位消防水池最低有效水位距离湿式报警阀入口高度为150m
你好学员:
系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力。1.6×(1.2~1.4)=1.94~2.24。C项不选。
采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 1.5×(1.2~1.4)=1.8~2.1。1.8~2.1+0.25~0.35=2.05~2.45。
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 系统工作压力大于2.40MPa;
2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。