消防水池的体积计算
李丽娟发起了问答2021-05-26
5
回复
176
浏览
某购物广场地上3层、地下1层,建筑高度为23m,地上为商业店铺和电影院。 地下一层为汽车库、设备用房。设备用房设置有一座消防水池,火灾时可靠补 水量为15L/s。建筑室内、外消火栓设计流量均为40L/s,预作用自动喷水灭火 系统设计流量30L/5,用于代替防火墙的水幕系统设计流量20L/s.室外40米内 新建2套市政消火栓环状布置,每套消火栓流量15L/s。 消防水池有效容积计算: (40+40)X3.6×2+30X3.6×1+20×3.6×3-15X3.6X2×2-15X3.6×3=522(m3) 老师,请问为什么在计算市政消火栓时是2个小时,而不是3个小时,
所有回复
  • 张雷 2021-05-26

    学员您好:市政消火栓是按室外消火栓算的;因此按室外消火栓使用时间算;

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
        供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m;
        距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;
        当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 李丽娟 2021-05-26
    老师,那个市政消火栓的火灾延续时间跟建筑本身的火灾延续时间一样?消防水池的火灾延续时间就都是3小时?还是有其他的依据?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2021-05-26

    学员您好:依据3.6.2确定;

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 李丽娟 2021-05-26
    这个表上的内容我能知道了,就是m
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 李丽娟 2021-05-26
    这个表的内容我都知道了,就是我不理解上面那道题中后面减掉的数据中,室外消防栓的那个取2个小时的火灾延续时间,而消防水池的为什么又取3个小时的火灾延续时间—。我就是这里没想明白