安全疏散中,这节中为什么取值2.75,则能够通过5股人流,这个2.75怎么来的,5股又是怎么来的?
李丽娟发起了问答2021-04-21
3
回复
200
浏览
根据规定的疏散宽度指标计算得到的安全出口或疏散门总宽度,为实际需要设计的 概算宽度,确定安全出口或疏散门的设计宽度时,还需对每个安全出囗或疏散门的 宽度进行核算和调整。 例:二座二级耐火等级容量为100的体育馆,按上述规定疏散宽度指标计算 的安全出口或疏散门总宽度为100043/100=43(m) 如果设计16个安全出口或疏散门,则每个出口的平均疏散人数为625人,每个出囗 的平均宽度为43/16≈2.68(m),如果每个出口的宽度采用2.68m,则能通过4股 人流,核算其疏散时间为625/(4×37)≈4.22(mn)>3.5min,不符合规范要求 如果将每个出口的设计宽度调整为2.75m,则能够通过5股人流,疏散时间为: 625/(5×37)≈3.4min符合规范要求 但推算出的每百人宽度指标为16×275×100/100=0.44(m),比原百人疏散宽 度指标高2%
所有回复
  • 张雷 2021-04-21

    学员您好:0.55*5=2.75米;4 股人流通过时;时间不符合要求;因此多增加一股人流;

    根据《民用建筑设计统一标准 GB50352-2019》

        6.8.3 梯段净宽除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及国家现行相关专用建筑设计标准的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,按每股人流宽度为0.55m+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。(0~0.15)m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 李丽娟 2021-04-21
    那就是几股人流就用0.55✘几对吗?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2021-04-22

    学员您好:是;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册