室内消火栓个数计算
罗素琴发起了话题2021-08-24
1
回复
145
浏览
室内消火栓数量计算考虑哪些因素
所有回复
  • 曹志老师 2021-08-25

    你好同学:

    室内消火栓数量确定:

    7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

    7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

    7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
        1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;
        2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。