罗素琴发起了话题2021-04-07
1
回复
229
浏览
锅炉房与民用建筑贴邻用防火墙,锅炉房,变压器与其他部位用2.0h时防火隔墙分割,不矛盾吗?
所有回复
  • 张雷 2021-04-07

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级【图示2】

          5 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。【图示10】
     

    还有-5条回复,点击查看