价格: 5980.00元
耐火极限
张丽艳发起了问答2021-03-26
2
回复
200
浏览
1、某新建的煤粉厂房,地上6层每层层高5米,耐火等级1级,并采用自动灭火系统全保护。采用耐火极限3小时的防火墙为什么不正确 2、某24层的综合办公楼耐火极限不低于二级,为什么
所有回复
  • 张雷 2021-03-26

    学员您好;

    根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。

     5.1.3 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:
        1 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;      24的综合办公楼属于一类高层建筑;
        2 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张丽艳 2021-03-26
    煤粉厂房属于丙类,所以3小时是对的? 24层综合楼属一类高,所以耐火极限不低于一级?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!