管道井电缆井之类的啥时候必须乙级门
顾文来发起了问答2020-10-17
2
回复
273
浏览
消防电梯甲级门,其他管道丙级门,但看习题课视频又说管道井特殊情况要乙级门,请问啥情况井道要乙级门?只有开在前室?
所有回复
  • 顾文来 2020-10-17
    开在前室影响650平3扇门10米距离条款么?是否只能开两门?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2020-10-18

    学员您好:根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》

    4.4.11 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门。

    根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
        
        3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

    还有-5条回复,点击查看