U型厂房两翼防火间距
顾文来发起了问答2020-10-14
2
回复
307
浏览
如果两翼是同一防火分区间距是否不限?
所有回复
  • 顾文来 2020-10-14
    占地面积小于表格规定的防火分区面积防火间距可以6米包括加自喷后的面积么?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2020-10-15

    学员您好:根据《建筑设计防火规范》图示18J811-1(2019修正版)

     

    3.4.7 同一座“U”形或“山”形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于本规范第3.4.1条的规定【图示1】,但当厂房的占地面积小于本规范第3.3.1条规定的每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为6m。【图示2】

    此处是占地面积;不是防火分区面积;设自喷不能增加;