关于充实水柱的长度是怎么计算的,还有室内高度跟最短水柱长度是怎么规定的
朱彬彬发起了问答2020-10-03
1
回复
515
浏览
关于充实水柱的长度是怎么计算的,还有室内高度跟最短水柱长度是怎么规定的
所有回复
  • 张雷 2020-10-04

    学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
        1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
        2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算

    根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    2.1.23充实水柱
        从水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度。