室内消火栓设计流量
廖红亮发起了问答2022-09-12
1
回复
145
浏览
某商住楼,建筑高度96.3,地下一层为人防工程,体积30000,负一层到六层为商场,7—30层为住宅,地上部分每层面积均为1000,商场部分层高4米,住宅部分层高3米,该建筑室内消火栓设计流量不应小于(25升/秒) 老师,这个25升/秒是怎么计算出来的
所有回复
  • 曹志老师 2022-09-13

    你好同学:25L/s是按“建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定。”这个表取值的。当一座多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。