廖红亮发起了问答2022-08-24
1
回复
303
浏览
某商业中心,共7层,总建筑面积42000,在第三层设有面积为3200的KTV,KTV内的疏散走道,卫生间等辅助用房的面积为280,在忽略内部服务人员的前提下,该KTV的疏散走道所需最小净宽度为( ) A,16 B,14.6 C,12 D,10.95 答案是B 老师请给一下计算过程,谢谢
所有回复
  • 曹志老师 2022-08-25

    你好同学:

           3200-280=2920m2。对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。KTV的建筑面积为3200m2,疏散走道、卫生间等辅助用房面积为280m2,即KTV用于计算疏散人数的面积为:3200-280=2920(m2)

           2920×0.5=1460人;根据5.5.21-4,歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算。本题的KTV人员密度应按0.5人/m2计算,需要疏散的人数为:2920×0.5=1460(人)。