某建筑高度为25米,净空高6.2米,室内采用开放式办公室,建筑面积2000,室内未设置自动喷水灭火系统,当设置排烟系统时,防烟分区的最大允许面积不应大于( ) A,500 B,1000 C,1500 D,2000 答案给的是C
所有回复
  • 曹志老师 2022-08-25

    你好同学:答案没错。这个建筑属于高层公共建筑(>24m);防火分区只能是1500m2;防烟分区不能跨越防火分区。所以即使这个防烟分区是2000,也不能超1500。