学员您好:根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》
10.3.3 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
2.1.19 标准覆盖面积洒水喷头
流量系数K≥80,一只喷头的最大保护面积不超过20㎡的直立型、下垂型洒水喷头及一只喷头的最大保护面积不超过18㎡的边墙型洒水喷头。
9.1.1 系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定,喷头的流量应按下式计算:
式中:q——喷头流量(L/min);
P——喷头工作压力(MPa);
K——喷头流量系数。
q=80√ ̄10*0.05;q=56.57L/min;
56.57L/min*5*4=1131.4L;
1131.4/1000=1.14立方米;