2020年考前通关卷,案例1,第五题中,排烟量计算,怎样计算,负担多个防烟分区排烟量,应该是相邻防烟分区排烟量和的最大值,不是应该是200X60=12000<15000取15000吗
赵学辉发起了问答2021-09-27
9
回复
197
浏览

2020年考前通关卷,案例1,第五题中,排烟量计算,怎样计算,负担多个防烟分区排烟量,应该是相邻防烟分区排烟量和的最大值,不是应该是200X60=12000<15000取15000吗?相邻两个15000X2=30000X1.2=3.6万吗

某新建大楼,建筑高度 65m,地上建筑层数 15 层,地下 2 层,层高 4m。地上 1 至 5 层为
办公楼,通过中庭连通,中庭高度 16m。6 层级以上为酒店。酒店顶层设为摄影棚。地下 2
层为汽车库,地下一层为汽车库及设备用房。每次建筑面积 3000m2。宽 30,长 100。该大楼设有一台联动型火灾报警控制器,火灾报警点位和消防联动模块采用总线回路的
方式进行控制,每个总线回路最大负载能力为 256 个报警点。控制器总共安装 15 块总线回
路板,每个总线回路由 120 个报警点位和 114 个消防联动模块点位组成。
办公区每层设 6 个灭火器设置点,并在每个设置点配置 1 具 MF/ABC5 灭火器。
大楼 12 层东北区域有一高档餐厅,划分为 4 个防烟分区,防烟分区面积分别为
200m2,200m2,180m2 和 180m2,并且由一个排烟系统负担系统的排烟量
该大楼委托具有相应资质的消防技术服务机构对主机和探测器进行调试,内容和结果如
下:
1)拆下一只探测器,控制器发出故障报警声,在此状态下使另外一只探测器发出报
警信号,控制器在 1min 内发出火灾报警信号;
2)继续使一只手报发出报警信号,控制器在 10s 内发出火灾报警信号;5s 后启动指
示灯点亮。
3)对中庭高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器选一个最低采样孔进行加烟至报
警设定值,控制器的火警确认灯在 100S 内点亮并可以保持。
消防技术服务机构对该大楼进行联动调试,内容和结果如下:
1)对雨淋系统的联动控制功能进行检查,同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一
只手动火灾报警按钮发出报警信号后,雨淋阀组打开,联动控制器接收并显示雨淋阀组及相
关组件的动作反馈信号,显示设备名称和地址注释信息含该报警区域内感温火灾探测器与手
动火灾报警按钮。
2)对地下车库的一处防火门和防火卷帘进行联动功能测试,该疏散通道上的常开防
火门所在防火分区的一只独立的感光探测器报警后,联动控制该防火门关闭;该非疏散通道
上的防火卷帘,在收到一只感烟探测器的报警信号后,联动控制该防火卷帘打开并正常升起;
此时又收到该防火分区另一路手动报警按钮信号,防火卷帘直接下降至地面。
3)对其中一个报警区域室内消火栓的联动控制功能进行检查,该报警区域的两只独
立的火灾探测器发出报警信号,消火栓泵联动启动。
系统运行维护也由该机构负责,对系统设备和组件进行联动控制功能检查,其中消火栓
系统的消防水泵控制柜的手动控制功能、消火栓按钮的报警功能每年进行一次检查。不同类
型的探测器手报模块的备用量不少于 1%且不少于 5 只
6.计算 12 层系统设计排烟量。
所有回复
发表回复