消防水池
周晋明发起了问答2020-10-24
1
回复
252
浏览
仅设有消火栓时水池有效容积不小于50立方。请问老师这句话的前提条件是不是水池要有两路消防供水?
所有回复
  • 张雷 2020-10-24

    学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    4.3.4  当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3
     