防护冷却系统和防护冷却水幕什么区别?
金甜发起了问答2020-10-13
1
回复
338
浏览
防护冷却系统和防护冷却水幕什么区别?
所有回复
  • 张雷 2020-10-13

    学员您好:根据《自动喷水灭火系统设计》

    2.1.11 防护冷却水幕 

        由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。

    2.1.12 防护冷却系统  

        由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。

    5.0.15 当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求:

          1 喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头

          2 喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);

          3 喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合本规范第7.1.15条的规定;

          4 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。