宜设置在地下1,没说不可以地下2
宋伟发起了问答2020-02-15
6
回复
261
浏览
4课时第6题为什么是c,ABC不是都是一个意思吗?都没有说不可以在地下二层
所有回复
  • 张雷 2020-02-17

    把题贴过来看一下。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 宋伟 2020-02-17
    下面建筑中不应布置在地下二层的是,单选,1电影院观众厅,2消防控制室3消防水泵房4多功能厅,
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 宋伟 2020-02-17
    消防控制室没有说不能布置在地下二层啊,和其他三个的意思不是一样?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2020-02-17

    根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
        1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级; 
        2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
        3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近; 
        4 疏散门应直通室外或安全出口。 

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 宋伟 2020-02-17
    其他几个也是说的宜设置在地下一层
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2020-02-18

     

    根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    5.4.7 剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:
        2 设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400m²。
     
        4 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。(说明可以在地下二层。)

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范》

    5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:
        1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;
        2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
        3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。