建筑防火 防排烟
郭鸿博发起了问答2019-04-21
3
回复
319
浏览

公共建筑 工业建筑 当走道宽度不大于2.5米时,长边长度不大于60米 跟高度有关系吗  能举个例子吗

所有回复
  • 任老师 2019-04-22

    学员您好:

          比方说某个公共建筑走道的宽度是2.4m,空间高度5 m,那每个防烟分区的面积就不能大于1000㎡,且长边长度不能大于60m。

    祝学习愉快!

    • 郭鸿博 2019-04-23

      那工业建筑采用自然排烟时,尚不应大于空间净高的8倍,是表中值和8倍这两个当中取一个最小的呗

      (0) 回复
    还有-4条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 任老师 2019-04-23

    学员您好:

         是的,是2.8倍吧。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看