客服咨询
工作时间 9:00 - 18:00
弘文售后电话 15910622527
回到顶部
2018年消防工程师精英总裁班 已关闭

2018年消防工程师精英总裁班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 6980.00元
老师好!消防水池的有效容积的计算,没搞明白!见下图!请指教!按照公式来运算,不会算!谢谢!
刘海瑞发起了问答2018-09-11
3
回复
389
浏览

所有回复
  • 苏蓝老师 2018-09-11

    具体是哪里不懂呢?

    还是一点都不懂呢?

    最好是针对性的提问

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 刘海瑞 2018-09-13

    消防水池的有效容积计算公式:Va=QpTp-QbTb,Qf=3600AV。

    公式计算中的3.6是怎么来的?计算中的除以1000是啥子情况

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 苏蓝老师 2018-09-13

    属于单位换算

    题给的是流量单位是L/S,火灾持续时间单位是h,最后算出来要换算为m3

    一小时对应的是3600S,L换算为m3要除以1000,综合一下就是乘以3.6

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!