多层医院病房楼安全疏散
伍招娣发起了问答2020-07-24
1
回复
201
浏览
某地上6层医院病房楼,层高3m,每层建筑面积400平米,耐火等级一级,病房沿敞开式外廊“一”字型布置,病房建筑面积均为50平米,最多可容纳6人,疏散楼梯间位于外廊两端,距外墙有一定距离。该建筑按照国家最低标准设置了相应的消防设施,下列关于该建筑的说法,正确的有(参考答案CDE),疑问:C为什么不需要加5米 选项A.该建筑应设置封闭楼梯间 B.位于袋形走道尽端的病房门至最近安全岀囗的直线距离不应大于20m C.位于两个楼梯间之间的病房内任一点至疏散门的直线距离不应大于20m D.位于两个楼梯间之间的病房设置1樘向内开启的平开门 E.位于两个楼梯间之间的病房门至最近疏散楼梯间的直线距离不应大于40m
所有回复
  • 张雷 2020-07-24

    学员您好: C.位于两个楼梯间之间的病房内任一点至疏散门的直线距离不应大于20m;

    根据《建筑设计防火规范》

    5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
    注:2 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少 5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少 2m。

    还有-5条回复,点击查看