建筑防火习题第八节
郭鸿博发起了问答2019-07-09
3
回复
329
浏览

最后20分钟的那个案例题 木器厂房说是一共2层 每层一个防火分区 总建筑面积2000平米 首层为喷漆工段,喷漆工段110平米,规范不是说占本层或者本防火分区的面积<5%吗,可2000平米是两个防火分区加起来的总建筑面积,怎么能用110/2000呢?

所有回复
  • 陈成宝老师 2019-07-09

    没有看到题干,我无从判断。如你所说,此2000平应为单层的面积。

    • 郭鸿博 2019-07-09

      不知道你是否能看到任老师的习题课只有您看到最后20分钟的时候 最后的一道工业建筑案例题就知道了 这些是前几句的描述,其实应该把总建筑面积改为占地面积就对了,但是由于这个原因改变了整道题的性质。

      (0) 回复
    • 陈成宝老师 2019-07-09

      我看不到任老师的视频,根据后面的计算公式,她想表达的意思2000平应为单层的建筑面积。

      (0) 回复