老师,在规范11.0.1中,湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组上的压力开关直接自动启动消防水泵。
老师说三种方式任选其一即可,绝大多数用的是报警阀组的压力开关进行启泵。
如果是这种情况,高位消防水箱的出水管上还用设置流量开关吗?消防水泵出水干管上还用设置低压压力开关吗?他们还是不是不起作用了?
学员您好:
可以设置可以不设置,如果设置也是冗余原则。
祝学习愉快!