老师,利用转输水箱分区供水,自动启泵的方式还是流量开关吗?是转输水箱的还是高区高位消防水箱的?启泵是指转输泵吗?谢谢。
翟继英发起了问答2019-05-18
1
回复
496
浏览

老师,利用转输水箱分区供水,自动启泵的方式还是流量开关吗?

如果是,是转输水箱的还是高区高位消防水箱的?自动启泵是指转输泵吗?转输水箱上有流量开关吗?转输泵出水管上有低压压力开关吗?谢谢。

所有回复
  • 任老师 2019-05-21

    学员您好:

            转输这种分区供水形式,一般要看启动哪个泵,如果起高区水泵的话,那得是要起到两组泵,一个是高区消防泵,一个是转出泵。那么高区消防泵的启动的还是跟正常的一样,流量开关,或者是低压力开关都可以。但是下面的这个转输泵是靠这个转出水箱起的,因为上面的高区泵,一旦启动了以后,转疏水箱的水位就会降低,降低了以后,会通过浮球给出一个补水信号,这个信号就给他下面的转输水泵就启动转输水泵,然后一直启动,这是高区的一个渠道方式,低区呢,它是通过低区泵。也是通过这两种方式来启泵的。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看