预作用系统中的双连锁
韩亚如
发起了问答
2020-03-18
3
回复
459
浏览
预作用系统中有个双连锁,是火灾自动报警系统加充气管路上设置的压力开关,火灾自动报警系统是一个探测器信号还是两个信号
精彩回复
一个精彩回复都没有!
所有回复
张雷
•
2020-03-19
火灾自动报警系统的一个探测器信号是可以的。
(
0
)
回复
(
0
)
我也说一句
还有-5条回复,
点击查看
你还没有登录,请先
登录
或
注册
!
韩亚如
•
2020-03-19
也就是说在预作用系统中一个探测器信号加一个压力开关就可以启动消防泵。对吗? 双连锁系统对探测器是感烟还是感温有要求吗
(
0
)
回复
(
0
)
我也说一句
还有-5条回复,
点击查看
你还没有登录,请先
登录
或
注册
!
张雷
•
2020-03-19
探测器是感烟
(