某综合楼,设有室外消火栓,设计流量为 40L/s,整栋建筑设有室内消火栓,设计 流量为 45L/s;地下一层为柴油发电机房,机房内设有水喷雾灭火系统,设计流量为 35L/s, 火灾延续时间为 1h;地上部分设有湿式自动喷水灭火系统,设计流量为 30L/s;地上一至三 层为商场,中庭设有保护防火卷帘的防护冷却水幕,设计流量为 40L/s;四至十五层为办公 楼。该建筑 30m 范围内设有环状布置的市政消火栓 2 套,火灾延续时间内无可靠补水,该建筑消防水池的最小有效容积为( )m³。 A 612 B 594
史强发起了问答2019-07-20
3
回复
394
浏览

老师帮我讲讲,我算了几遍都没算出题上的答案

所有回复
  • 陈成宝老师 2019-07-20

    该建筑为综合楼,火灾延续时间按3小时计(因室内栓与室外栓的设计流量均满足高度大于50米的条件)。

    建筑消防水池最小有效容积=室外消火栓用水量+室内消火栓用水量+最大自动水灭火系统用水量+防护冷却系统用水量-市政栓可供水量

    =(40-2*15)*3.6*3+45*3.6*3+30*3.6*1+40*3.6*3

    • 史强 2019-07-24

      你好老师:最大自动水灭火系统用水量不是水喷雾灭火系统的35吗?

      (0) 回复
    • 陈成宝老师 2019-07-24

      地上地下分别计算,取大。因地下用水量小于地下,故省略了计算比较步骤。