老师帮我讲讲,我算了几遍都没算出题上的答案
该建筑为综合楼,火灾延续时间按3小时计(因室内栓与室外栓的设计流量均满足高度大于50米的条件)。
建筑消防水池最小有效容积=室外消火栓用水量+室内消火栓用水量+最大自动水灭火系统用水量+防护冷却系统用水量-市政栓可供水量
=(40-2*15)*3.6*3+45*3.6*3+30*3.6*1+40*3.6*3
你好老师:最大自动水灭火系统用水量不是水喷雾灭火系统的35吗?
地上地下分别计算,取大。因地下用水量小于地下,故省略了计算比较步骤。