老师,我想问一下关于报警阀组,水流指示器,末端试水装置,试水阀,和防火分区之间的联系和对应关系
钟洁发起了问答2019-11-05
2
回复
411
浏览

 老师我想问一下关于报警阀组,水流指示器,末端试水装置,试水阀,和防火分区之 间的联系和对应关系

所有回复
  • 陈成宝老师 2019-11-05

    报警阀组、水流指示器、末端试水装置、试水阀都是自动喷水系统的组件;

    每个防火分区均要设水流指示器,系统末端须设末端试水装置,系统的每个楼层及防火分区要设试水阀。