72、根据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160,在非正常条件下,可能超
压的下列(
)设备应设安全阀。
A.顶部最高操作压力大于等于0.03MPa的压力容器
B.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔
C.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵
D.可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备
【答案】A
【解析】根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008(2018版)5.5.1在非正
常条件下,可能超压的下列设备应设安全阀:
1顶部最顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通
入另一蒸馏高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器;
2塔者除外);
3往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口(设备本身
已有安全阀者除外);
4凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压
力时,鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口;
5可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备;
6顶部最高操作压力为0.03MPa~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置。