检查周期
孙暶发起了话题2021-11-18
2
回复
154
浏览
消防技术服务机构对医院的机械防烟系统进行维护保养的做法中,不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》 的是()。 A.每半年对全部送风阀或送风口进行一次自动启动试验 B.每季度对机械防烟系统进行一次联动试验 C.每年对全部正压送风机进行一次功能检测启动试验 D.每季度对正压送风机的供电线路进行一次检测
所有回复
  • 曹志老师 2021-11-19

    你好学员:选C。

           每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查,检查方法应符合本标准第7.2.3条〜第7.2.5条的规定。

    B项每季度可以(联动试验至少每年一次。B项每季度检测频率大于每年可以)

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-11-19

    你好学员:选C。

           每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查,检查方法应符合本标准第7.2.3条〜第7.2.5条的规定。

    B项每季度可以(联动试验至少每年一次。B项每季度检测频率大于每年可以)

     