工业建筑 安全出口的设置
李幸福发起了问答2021-10-03
2
回复
162
浏览
下列工业建筑中,可设一个安全出口的是( ) A.占地面积200平,并划分为2个防火分区的单层电石仓库。 E.占地面积200平的单层漆布仓库。 答案:A错误, E正确 不理解,为什么?
所有回复
  • 曹志老师 2021-10-06

    你好学员:     

          每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m²时,可设置1个安全出口(E正确)。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m²时,可设置1个出口(A项正确)。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
         

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹正坤 2022-09-13
    电视仓库属于甲34项,每个防火分区最大建筑不超60。200平划两个,超了。
    还有-5条回复,点击查看