气体防护区数量
曹正坤发起了问答2021-09-26
3
回复
173
浏览
防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区。意思是同时有地板和吊顶做设计时,可以把地板或吊顶划进房间的防护区,该场所至少要设为两个防护区吗?
所有回复
  • 曹志老师 2021-09-26

    你好学员: 

         对于含吊顶层或地板下的防护区,各层面相邻,管网分配方便,在设计计算上比较容易保证灭火剂的管网流量分配,为节省设备投资和工程费用,可考虑按一个防护区来设计,但需保证在设计计算上细致、精确。
        对采用管网灭火系统的防护区的面积和容积的划定,是在国家标准《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB 50163-92相关规定的基础上,通过有关的工程应用实践验证,根据实际需求而稍有扩大;对预制灭火系统,其防护区面积和容积的确定也是通过大量的工程应用实践而得出的。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹正坤 2021-09-27
    有吊顶,也有地板下,只要符合3600/800,可以只算一个防护区吗?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-09-27

    是的