18年案例卷帘联动
曹正坤发起了问答2021-09-17
1
回复
174
浏览
题目描述,1到4层,用中庭连通,2到4层采用符合规范的卷帘,在一层触发两个探测信号,2到4层的卷帘下降,王乐老师的解析这个逻辑是正确的。我的看法有点不同:既然2到4层,采用的是卷帘,说明叠加大于大于一个防火分区的面积,所以2到4层的卷帘下降,应该是由自己所在分区的探测器启动的吧
所有回复
  • 曹志老师 2021-09-17

    你好学员:

           由于中庭整个共享空间都和1层相通,所以在共享空间内或1层发生火警时,中庭内所有防火卷帘都应联动降落。

    还有-5条回复,点击查看