客服咨询
工作时间 9:00 - 18:00
弘文售后电话 15910622527
回到顶部

2020年消防工程师vip协议全程班8980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(6评价)
价格: 8980.00元
避难层
林增乾发起了问答2020-09-15
1
回复
167
浏览
两个避难层之间的距离不大于50米。实务仿真题,老师说的是不宜,可是我看书上说的是不应,到底哪个是对的?
所有回复
  • 张雷 2020-09-15

    迩员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:
        1 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!