挡烟
杨树凯发起了问答2020-08-12
2
回复
173
浏览
活动挡烟垂壁距离墙是20mm 还是60mm
所有回复
  • 张雷 2020-08-12

    学员您好:根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》

    6.4.4 挡烟垂壁的安装应符合下列规定:
      
        2 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 杨树凯 2020-08-12
    实务我记得好像是20的
    还有-5条回复,点击查看