陆希妤发起了问答2020-07-23
1
回复
233
浏览
对人防工程内设置的场所进行防火检查,应注意特殊场所防火门设置情况,下列场所与其他场所分隔时墙上开设的防火门与其他选项不同的是() A消防控制室 B变配电室 C空调机房 D歌舞娱乐放映游艺场所 消控室应该是乙级门吧
所有回复
  • 张雷 2020-07-24

    学员您好:根据《人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009》

    4.2.4 下列场所应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定:
        1 消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室,变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/㎡火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门

    还有-5条回复,点击查看