建筑防火
林清亮发起了问答2020-07-14
1
回复
223
浏览
除了商业服务网点,住宅与非住宅直接用2h防火隔墙和1.5h楼板完全分割,为高层住宅是2h防火隔墙和2h楼板隔开!那高层公共建筑上面是住宅,下面是非住宅,用多少的防火隔墙与楼板?
所有回复
  • 张雷 2020-07-15

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:
        1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定;