喷头区别
何小兰发起了问答2020-03-24
1
回复
315
浏览
仓库型特殊应用喷头和非仓库型特殊应用喷头有什么区别?他们的流量系数是161吗?早期抑制快速响应喷头。流量系数是161。这三个有什么区别?还是一个单纯的叫法。
所有回复
  • 张雷 2020-03-25

    根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》

    2.1.22 早期抑制快速响应喷头

        流量系数K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头。

    2.1.23 特殊应用喷头  

        流量系数K≥161 ,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房高大空间场所以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头 ,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头。

    K就是喷头的流量系数。一般是指喷头在常温常压下,标准压力下一分钟的喷水量