价格: 8980.00元
例:某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m。 “一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道 的两端各设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧 外墙有一定距离。建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间 入口门的允许最大直线距离为()。(2016年真题) A.15 B.20 C.22 D.27.5 【答案】D
杨树凯发起了问答2020-02-20
2
回复
288
浏览
答案是D (2)直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离, 当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少5m;当房间位于袋形走道 两侧或尽端时,按规定减少2m。 为什么不减2米呢
所有回复
  • 张雷 2020-02-20

    根据〈建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)〉

    5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间

          1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;

          2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;

          3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

          4 6 层及以上的其他建筑。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 毛高峰 2020-02-22
    因为加了自喷,而且两端都设置了一座疏散楼梯,可以多加距离。
    还有-5条回复,点击查看