某6层宾馆,建筑高度为23m,建筑体积26000m³,设有 消火栓系统和自动喷水灭火系统。该宾馆室外消火栓设计流量 为30L/s,室内消火栓设计流量为20L/s,自动喷水灭火系统设 计流量为20L/s。按上述涉及参数,该宾馆一次火灾的室内外 消防用水量为()。
所有回复
  • 张雷 2020-02-18

    室外消火栓用水量:30*3.6*2=216

    室内消火栓用水量:20*3.6*2=144

    室内处喷用水量:20*3.6*1=72

    该宾馆一次火灾的室内外 消防用水量为:216+144+72=432立方米

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 杨树凯 2020-02-19
    室内处喷水量为什么乘以1呢
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2020-02-19

    根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》

    5.0.16 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2020-02-19

    室内处喷用水量:20*3.6*1=72