客服咨询
工作时间 9:00 - 18:00
弘文售后电话 15910622527
回到顶部

2020年消防工程师核心保障班5980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(5评价)
价格: 5980.00元
分隔
刘祎发起了话题2021-10-15
3
回复
159
浏览
地下分隔什么时候用卷帘
所有回复
  • 曹志老师 2021-10-15

    你好学员:

           防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。

           对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度最好控制在4.0m以下,以保证该部位分隔的有效性。

            5.3.3 防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘分隔时,应符合本规范第  6.5.3条的规定

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 刘祎 2021-10-15
    地下能有用的么
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复