学员(518)
课程(23)
分享
学员您好:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》
7.2.7 联动试验应符合下列要求,并应按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录: 1 湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94L/s~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。