防火分隔
邹春香发起了话题2020-09-16
1
回复
201
浏览
高层公共和高层住宅分别和商业服务网点的楼板隔墙怎么分隔的!多层公共和多层住宅分别和商店的分隔怎么分隔的?
所有回复
  • 张雷 2020-09-16

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:
        1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定;

     

    5.4.11 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

    还有-5条回复,点击查看