消防水泵
秦胜发起了问答2020-09-14
1
回复
199
浏览
哪些建筑可以不设备用泵
所有回复
  • 张雷 2020-09-15

    学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
        1 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;
        2 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。