防火分区
邹春香发起了话题2020-08-27
3
回复
184
浏览
1.民用建筑的防火分区和2.民用建筑里的那个一二级设双自不燃难燃材料的防火分区的面积有什么区别呢?2是主要针对的营业厅和展览厅吗?地下商场是不是也按2的防火分区呢?
所有回复
  • 张雷 2020-08-27

    学员您好:符合2 要求时;防火分区可以按2的要求设置;其它都按表格规定取值;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 邹春香 2020-08-27
    我们老师讲习题的时候有个地下5600平的商场,防火分区按的2000,!这个有点懵啦!这个地下商场也不是2里面的营业厅和展览厅嘛,怎么又按的这个分的呢?一起的地下的ktv又是按普通民用建筑500设自喷变1000来算的!这又是什么意思呢?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 邹春香 2020-08-27
    哦哦!我明白啦!营业厅包含商场什么的!虽然都是在地下,ktv不属于营业厅和展览厅,所以要按500×2=1000!
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册