探测器
邹春香发起了话题2020-08-19
1
回复
201
浏览
那个安装距离不超15和10!这是指哪儿到哪儿的距离呀?
所有回复
  • 张雷 2020-08-19

    学员您好:根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》

    6.2.4 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过 10m ; 感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m ;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2 。
     

    还有-5条回复,点击查看