胡苏平发起了问答2020-08-01
1
回复
220
浏览
1.泡沫液泵耐受时不低于10分钟空转, 2.泡沬液打回流,空转不大于5分钟。 上面1,2,有什么不同。 问泡沫液到底能空转几分钟。
所有回复
  • 张雷 2020-08-02

    学员您好:根据《泡沫灭火系统设计规范 GB50151-2010》

    3.3.2  泡沫液泵的选择与设置应符合下列规定:
          4  泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转;
     

    还有-5条回复,点击查看