火灾自动报警系统。
邹春香发起了话题2020-07-23
2
回复
234
浏览
3200个点位?是包含1600个点位吗?3200和1600倒底是什么意思?有什么区别?
所有回复
  • 张雷 2020-07-23

    学员您好:根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》

    3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 邹春香 2020-07-24
    哦哦!就是它们是不同两条总线哦