防火间距
邹春香发起了话题2020-07-13
7
回复
230
浏览
青霉素和18米医院的防火间距是多少?
所有回复
  • 张雷 2020-07-13

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2020-07-13

    条文解释:2.1.3 对于重要公共建筑,不同地区的情况不尽相同,难以定量规定。本条根据我国的国情和多年的火灾情况,从发生火灾可能产生的后果和影响作了定性规定。一般包括党政机关办公楼,人员密集的大型公共建筑或集会场所,较大规模的中小学校教学楼、宿舍楼,重要的通信、调度和指挥建筑,广播电视建筑,医院等以及城市集中供水设施、主要的电力设施等涉及城市或区域生命线的支持性建筑或工程。

    3.4.2 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 邹春香 2020-07-13
    答案给的是50米
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2020-07-13

    学员您好:那就是按重要公共建筑的要求给的;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 邹春香 2020-07-17
    住宅建筑防烟楼梯间前室内不应开设除疏散门和送风口外其他门,窗,洞口。这句话错在哪里呢?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 李川子 2020-07-17
    除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门窗洞口。正好看到这里,回复你一下。住宅为了节省资源减小公摊的原因吧,住宅楼梯间的前室可以开管道的检修门,但检修门必须是丙级门
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 邹春香 2020-07-18
    非常感谢您
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!