某国际会展中心,地上为两层展厅,地下为两层汽车库,总建筑面积2.6万㎡,各个展厅的净空高度为8-14m, 该建筑设置了自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,则该区域自动喷水灭火系统的用水量应至少为多少㎡,麻烦老师给我解答一下这个问题吧
李川子
发起了问答
2020-07-01
3
回复
242
浏览
某国际会展中心,地上为两层展厅,地下为两层汽车库,总建筑面积2.6万㎡,各个展厅的净空高度为8-14m, 该建筑设置了自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,则该区域自动喷水灭火系统的用水量应至少为多少㎡,麻烦老师给我解答一下这个问题吧
精彩回复
一个精彩回复都没有!
所有回复
张雷
•
2020-07-01
学员您好:根据《自动喷水灭火系统》
自喷的最低用水量是:15*160*60=144000L;144立方米;
(
0
)
回复
(
0
)
我也说一句
还有-5条回复,
点击查看
你还没有登录,请先
登录
或
注册
!
李川子
•
2020-07-01
这个不是一个喷头作用面积下一小时的用量吗,可是问题问的是这个区域自动灭火系统的最低用水量啊
(
0
)
回复
(
0
)
我也说一句
还有-5条回复,
点击查看
你还没有登录,请先
登录
或
注册
!
张雷
•
2020-07-01
学员您好:这是自喷系统的作用面积:
(
0
)
回复
(
0
)
我也说一句
还有-5条回复,
点击查看
你还没有登录,请先
登录
或
注册
!