1、防火卷帘门的所有动作都得经防火卷帘门控制器直接发出的逻辑控制信号。
2.防火卷帘门按钮是在现场直接控制防火卷帘升降。(通过防火卷帘门控制器控制电机升降防火卷帘)
根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014》
5.2.10 防火卷帘控制器安装应符合下列规定:
1 防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上,当卷帘一侧为无人场所时,可安装在一侧墙壁上,且应符合设计要求。控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置,且应标出上升、下降、停止等功能。
2 防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。
3 防火卷帘控制器的金属件应有接地点,且接地点应有明显的接地标志,连接地线的螺钉不应作其他紧固用。